wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-23
查看wanghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-22 17:22
车间的一台设备,用的是三菱3u的plc,通电后接通的输入点指示灯会亮几秒钟后就不亮了,也没有输出,PLC电源指示正常,也没有报错,按下按钮,输入端电压有变化,但是输入指示灯不亮,所有输入点都这样。不知大家有没有碰到过。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-22 19:46
检查开关电源电压!一般是没有24V输出,当将V+端子的线拆掉,开关电源电压输出正常!再检查低压线路V+和V_的电阻,一般是输入电路中有短路现象(如光电开关损坏,线路破皮短路等),一开机开关电源短路保护,没24V输出电压了,所以PLC输入灯不亮了!PLC电源指示亮,因为它是220V 供电的。开关电源异常也会有此现象!