1、设备经常停机,厂家说PLC输出点坏了,从厂家买来PLC换上就OK
2、从坏PLC里面读出的程序(三级加密)下到自己买的PLC里面就不行  和坏PLC一个状况
3、测试了下厂家所说的坏PLC,输入点输出点并没有坏


 问题解决了,程序里面有手脚
[ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新编辑 ]