804347
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 817 点
下载积分: 3023 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2022-01-30
查看804347的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-19 21:10
1、设备经常停机,厂家说PLC输出点坏了,从厂家买来PLC换上就OK
2、从坏PLC里面读出的程序(三级加密)下到自己买的PLC里面就不行  和坏PLC一个状况
3、测试了下厂家所说的坏PLC,输入点输出点并没有坏


 问题解决了,程序里面有手脚
[ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新编辑 ]
附件: 源程序.zip (60 K) 下载次数:573
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-10 14:49
还有 这样的呀?