用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
無熔絲開關電流計算
上一主题
下一主题
天國恰恰
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
137 点
下载积分:
670 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2013-06-10
最后登录:
2022-03-12
查看天國恰恰的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-10-19 15:04
全看
|
小
中
大
最近在設計一個機台
使用
400W伺服馬達 額定電流2.6A 舜時最大電流7.8A
750W伺服馬達 額電電流5.1A 舜時最大電流15.3A
請問計算無熔絲開關電流
是以額定電流計算還是舜時最大電流計算呢?
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-19 16:00
全看
|
小
中
大
以马达额定电流的1.7倍选择塑壳式断路器电流!因为断路器出厂的瞬时电流出厂都以10倍的断路器额定电流整定,所以可不考虑!!
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-10-19 17:41
全看
|
小
中
大
不属于经验值,是断路器的选型系数!!如果是隔离刀开关是2.5倍
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
無熔絲開關電流計算
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问