天國恰恰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 137 点
下载积分: 670 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2022-03-12
查看天國恰恰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-19 15:04
最近在設計一個機台

使用
400W伺服馬達     額定電流2.6A     舜時最大電流7.8A
750W伺服馬達     額電電流5.1A     舜時最大電流15.3A


請問計算無熔絲開關電流

是以額定電流計算還是舜時最大電流計算呢?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-19 16:00
以马达额定电流的1.7倍选择塑壳式断路器电流!因为断路器出厂的瞬时电流出厂都以10倍的断路器额定电流整定,所以可不考虑!!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-19 17:41
不属于经验值,是断路器的选型系数!!如果是隔离刀开关是2.5倍