xingyun123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2016-10-21
查看xingyun123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-18 20:53
各位大神,有没有谁做过西门子S7-200PLC主从通信的项目?
请问两台PLC之间用什么电缆相连?用PROFIBUS紫色电缆可以吗?对端口有没有什么要求?
主站PLC与PC机相连的电缆是用485PC/PPI可编程电缆吗?
为什么我这样连接之后通信时无法搜到两台PLC,只能搜到PC机和485总线直接相连的那一台PLC
xingyun123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2016-10-21
查看xingyun123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-18 20:55
求助   
这一块已经拖了好久了。。。