楼主  发表于: 2016-10-15 17:15
        现我厂有一台手工盆打磨机PLC为台达DVPES2变频器为海利普HLP-NV系,现因想改变一点点工艺,原来往下打磨和往上打磨都是正转,现在要改成磨头往下打磨时正转,往上打磨时反转,程序采用通讯控制方式,可本人只是一个厂电工,生性愚钝通讯怎么学都学不进去,想请教一下哪些指令(段)与正转控制有关系,哪些指令(段)为停止控制,如果我要加入反转功能应怎么改(第1009步S40通时正转停止反转开始),到家1140步)Y0结束后M1029通后反转停止。
        希望有热心的师傅帮帮忙指点迷津,事成之后个人给微信红包。谢谢!
         镙杆砂带磨圆角.zip (15 K) 下载次数:92
        启动 047C        反转 843C       点动  057C        停止 043C
[ 此帖被向钱冲在2016-10-15 22:09重新编辑 ]
grsgtd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 221 点
下载积分: 808 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2023-09-09
查看grsgtd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-16 18:14
要正 反转就要加速和减速时间,磨砂是要停的。
[ 此帖被grsgtd在2016-10-16 18:19重新编辑 ]
grsgtd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 221 点
下载积分: 808 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2023-09-09
查看grsgtd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-16 19:29
实践出真知。
[ 此帖被grsgtd在2016-10-17 21:13重新编辑 ]
grsgtd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 221 点
下载积分: 808 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2023-09-09
查看grsgtd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-17 21:04
发个程序实例给你,希望能帮到你。


台达ES2与海利普-NV系列MODBUS通讯(案例).rar (10 K) 下载次数:137
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zz2679493)
    grsgtd
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 808 分
    在线时间: 640(小时)
    注册时间: 2016-05-19
    最后登录: 2023-09-09
    查看grsgtd的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-10-18 19:20
            在D229一个寄存器写入H847C就能用了吗?      不能用
    我看了下你载图发上来的程序,你现在用的是 自由口通讯 FC协议,我发给你的实例是 MOdbus RTU通讯协议。格式不一样通信收发的资料数据也不一样。    你要用你程序现在的 FC通讯协议格式改下资料数据就可以了。