电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-15 13:12
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
第一个图是,24V的接近开关,NPN型的,感应到信号时,输入到光耦,然后传给51单片机P1口,电阻参数和光耦型号等合理吗?第二个图是,当传感器不确定是用NPN还是PNP,需要用跳线帽选择使用哪个光耦电路,也是传给51单片机P1口,电阻参数和光耦型号等合理吗?谢谢 jeffwang2011 千年独行客


lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-15 21:59
为什么没有选用双向输入的光电耦合器,一个电路就解决了。
在光电耦合器输入端并联一个电阻,提高抗干扰能力,其它没有看出什么问题,可以用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(电气工程师) 真诚感谢!
    lvpretend
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3697 分
    在线时间: 324(小时)
    注册时间: 2015-07-20
    最后登录: 2024-11-29
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-10-17 20:05
    引用
    引用第13楼电气工程师于2016-10-16 22:37发表的  :



    怎么并 并多大电阻?

    10k电阻与光耦输入端发光二极管并联。