楼主  发表于: 2016-10-15 13:12
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
第一个图是,24V的接近开关,NPN型的,感应到信号时,输入到光耦,然后传给51单片机P1口,电阻参数和光耦型号等合理吗?第二个图是,当传感器不确定是用NPN还是PNP,需要用跳线帽选择使用哪个光耦电路,也是传给51单片机P1口,电阻参数和光耦型号等合理吗?谢谢 jeffwang2011 千年独行客


jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-18 10:51
图1的参数可以。
图2如下。MCU输入端应该在光耦的集电极。

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(电气工程师) 高手,非常感谢你一直以 ..