楼主  发表于: 2016-10-15 13:12
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
第一个图是,24V的接近开关,NPN型的,感应到信号时,输入到光耦,然后传给51单片机P1口,电阻参数和光耦型号等合理吗?第二个图是,当传感器不确定是用NPN还是PNP,需要用跳线帽选择使用哪个光耦电路,也是传给51单片机P1口,电阻参数和光耦型号等合理吗?谢谢 jeffwang2011 千年独行客


tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2849 个
工控威望: 3621 点
下载积分: 3525 分
在线时间: 3812(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-01-10
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-15 21:34
也玩过一阵子51单片机。
R14是光耦的限流电阻,必须接。这个电路用在工业上问题还是很多的,参考一下三菱的PLC的输入电路,网上一搜一大堆
建议去隔壁论坛求助,这个论坛大部分是电气的多,必竟业有专攻。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(电气工程师) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/