欧姆龙PLC与欧姆龙触摸屏之间的通讯线使用RS232C串口
看说明书上是:2接3, 3接2 , 45短接 ,9接9
按这样接连不上
然后我用2接3 3接2 9接9 用NT-LINK协议高速 可以
问题是9针口有的5是地线 有的9是地线 ,应该怎么看的
谢谢各位了
分享
武林萌萌神1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
109 点
下载积分:
824 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2015-05-26
最后登录:
2023-05-08
查看武林萌萌神1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-16 13:54
全看
|
小
中
大
好的 我知道了谢谢你