付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2024-09-04
查看付杰888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-13 07:58
前段时间有个朋友请我看看一个江苏张家港生产的液压弯管机,那个弯管机一天工作里有几十次会角度出错,比如设定是60度,出故障时会弯到80几度,那根钢管就报废了,他说这问题已经好几年了,也报废了不少材料。期间也请几个师傅修过,连欧姆龙PLC都买来新的,但是没换,因为程序有密码无法换新PLC。
我查看出故障时的情况,弯度过头时,屏幕上显示的实时角度也过大,说明旋转编码器是没有问题的,重新换了所有的继电器问题依然会出现,无计可施下换新的欧姆龙360编码器,依旧。
再后来怀疑电压不稳,由于暂时没有稳压的设备,在24V的开关电源输出端24V并联一个2200微法的电解电容,到现在2个月了,再没有出现故障。我也不知道是啥原因,24V会影响到角度。碰到类似的情况朋友们可以借鉴一下。
liujinyang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2021-04-27
查看liujinyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-13 22:16
个人认为2楼分析很到位。