楼主  发表于: 2016-10-13 07:58
前段时间有个朋友请我看看一个江苏张家港生产的液压弯管机,那个弯管机一天工作里有几十次会角度出错,比如设定是60度,出故障时会弯到80几度,那根钢管就报废了,他说这问题已经好几年了,也报废了不少材料。期间也请几个师傅修过,连欧姆龙PLC都买来新的,但是没换,因为程序有密码无法换新PLC。
我查看出故障时的情况,弯度过头时,屏幕上显示的实时角度也过大,说明旋转编码器是没有问题的,重新换了所有的继电器问题依然会出现,无计可施下换新的欧姆龙360编码器,依旧。
再后来怀疑电压不稳,由于暂时没有稳压的设备,在24V的开关电源输出端24V并联一个2200微法的电解电容,到现在2个月了,再没有出现故障。我也不知道是啥原因,24V会影响到角度。碰到类似的情况朋友们可以借鉴一下。
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2024-09-04
查看付杰888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-14 12:29
嗯,反正故障已经消除了,这个问题都几年了,24V的开关电源只是那些中间继电器用,油路电磁阀是110V的,由24V继电器来通断电磁阀的110V。
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2024-09-04
查看付杰888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-17 14:07
引用
引用第6楼shuai3982于2016-10-15 22:21发表的  :
是什么架构的,开关电源影响的没有遇到过

是液压推动齿轮旋转,编码器的脉冲到设定的角度一样时马上停止液压电磁阀,基本是这个原理