楼主  发表于: 2016-10-13 07:58
前段时间有个朋友请我看看一个江苏张家港生产的液压弯管机,那个弯管机一天工作里有几十次会角度出错,比如设定是60度,出故障时会弯到80几度,那根钢管就报废了,他说这问题已经好几年了,也报废了不少材料。期间也请几个师傅修过,连欧姆龙PLC都买来新的,但是没换,因为程序有密码无法换新PLC。
我查看出故障时的情况,弯度过头时,屏幕上显示的实时角度也过大,说明旋转编码器是没有问题的,重新换了所有的继电器问题依然会出现,无计可施下换新的欧姆龙360编码器,依旧。
再后来怀疑电压不稳,由于暂时没有稳压的设备,在24V的开关电源输出端24V并联一个2200微法的电解电容,到现在2个月了,再没有出现故障。我也不知道是啥原因,24V会影响到角度。碰到类似的情况朋友们可以借鉴一下。
leeochen
cgl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2367 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2009-09-29
最后登录: 2024-12-23
查看leeochen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-15 16:58
二楼正解,顶起,学习了!