屏是GP37W2,我把程序从一台触摸屏上拷下来了,因为没有密码,也没有禁止上载什么的。
在编辑软件里能看到所有程序,但是再把这个程序拷到另一台触摸屏上时,只显示一部分,
也没有其它页面。在传输设置-〉传输方式这里也选择了发送所有画面,其它没有更改。
shengjinlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-07-20
最后登录: 2023-04-08
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-13 08:56
拷出来的时候有和PLC通讯,拷进去的时候没有
shengjinlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-07-20
最后登录: 2023-04-08
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-22 17:35
原英文 是:Tool connector loop back check.
其它地方自检时都报OK,到了这里就报NG。

屏程序不能显示完全,只能显示一半,确认屏显示没有问题,
然后确认和PLC通讯上了。

是不是里面硬件有问题了?还是设置问题?
shengjinlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-07-20
最后登录: 2023-04-08
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-22 17:37
连上之后还是拷不进去。可能有别的原因。因为不报通讯错误了。
shengjinlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-07-20
最后登录: 2023-04-08
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-22 23:50
是37w2.图片明天补,手机发送不成功
shengjinlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-07-20
最后登录: 2023-04-08
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-23 16:44
描述:人机画面
图片:
描述:显示一半的样子
图片:
描述:铭牌
图片:
描述:正常传输
图片:
描述:自测界面
图片:
描述:就是这个自检NG
图片:
图片:
回楼上:1,通讯线不是原装的,淘宝买的GPW-CB03;
2,操作系统XP,人机软件版本7.27,
3,两台设备一模一样,可以拆下来互用。
shengjinlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-07-20
最后登录: 2023-04-08
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-26 23:19
感谢楼上各位的回复,今天特来报告一下,因为事情迟迟没有解决,

我重新淘了一个二手屏,把程序拷进去能用了。

但是原来的屏还是不能用。

感谢版主的热心回复,我明天到公司就把工程文件传上来。