楼主  发表于: 2016-10-12 09:47
变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-12 21:13
拍张现场机柜照片看看,这么大的变频器现场干扰肯定是比较厉害的。
还有把你通讯拓扑贴出来。
楼主留言:
我通信线得是挂在变频器前面单独走的,还是有干扰
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-13 14:14
引用
引用第14楼lvpretend于2016-10-12 21:13发表的  :
拍张现场机柜照片看看,这么大的变频器现场干扰肯定是比较厉害的。
还有把你通讯拓扑贴出来。


变频器到电机的距离?电缆型号?
变频器的接地怎么做的?
楼主留言:
变频器的单独接地的,变频器和电机距离最远的不超过30米