楼主  发表于: 2016-10-12 09:47
变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9665 分
在线时间: 650(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2025-01-21
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-14 19:59
我是强电走安装板前面,弱电在变频旁边打孔从安装板后面走过来,强弱电分开。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    711022027
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 10025 点
    下载积分: 9665 分
    在线时间: 650(小时)
    注册时间: 2008-03-23
    最后登录: 2025-01-21
    查看711022027的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-10-21 07:35
    引用
    引用第28楼liu1980于2016-10-14 21:23发表的  :

    实际效果怎么样,你最多试过多大功率的变频器,而不产生干扰的。
    我们厂的变频器一直没有解决这个问题,触摸屏刷新比较慢,一共9台富士变频器通过RS485与触摸屏通讯,一台220KW、一台160KW,还有5台15KW,主要是220KW的那台干扰。