变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-14 14:35
隔离变压器,变频器电源输入输出端增加交流/直流电抗器,变频器电源输入输出线套上金属波纹管,波纹管接地,PLC电源加前端滤波器,PLC与变频器间的连接线增加大磁环,电柜通风良好,PLC在电柜高位,变频器在电柜低位或隔离,等等
楼主留言:
这些的试过,没有用