变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-03-19
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-14 21:23
引用
引用第26楼711022027于2016-10-14 19:59发表的  :
我是强电走安装板前面,弱电在变频旁边打孔从安装板后面走过来,强弱电分开。

实际效果怎么样,你最多试过多大功率的变频器,而不产生干扰的。
我们厂的变频器一直没有解决这个问题,触摸屏刷新比较慢,一共9台富士变频器通过RS485与触摸屏通讯,一台220KW、一台160KW,还有5台15KW,主要是220KW的那台干扰。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-03-19
查看liu1980的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-14 21:25
引用
引用第27楼pengxiaowu12于2016-10-14 21:22发表的  :
已经解决,谢谢大家了。

楼主,具体怎么解决的,我们厂的变频器也存在这个问题。
楼主留言:
效果不错,试下来没有什么大问题。明天开一天在看看情况怎么样