用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器干扰PLC有什么办法解决吗?
上一主题
下一主题
pengxiaowu12
随便逛逛
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
1455 点
下载积分:
6791 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2010-03-10
最后登录:
2023-06-21
查看pengxiaowu12的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-10-12 09:47
全看
|
小
中
大
变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-13 09:32
全看
|
小
中
大
这种变频器高频干拢没有决对的办法,要针对性的一种种试!反正是非常头疼的事,最好的办法还是与变频器分开隔离安装,不然以后有活干了,再者会不会出安全事故!要谨慎一些,有条件的话,用仪器测一下运行后变频器对电源污染的成份值 !!有针对性的解决!
楼主留言:
我变频器和控制柜得是放开安装的,就是放在一个配电房里面而已
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器干扰PLC有什么办法解决吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问