变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1973 个
工控威望:
2152 点
下载积分:
48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-14
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-13 09:32
全看
|
小
中
大
这种变频器高频干拢没有决对的办法,要针对性的一种种试!反正是非常头疼的事,最好的办法还是与变频器分开隔离安装,不然以后有活干了,再者会不会出安全事故!要谨慎一些,有条件的话,用仪器测一下运行后变频器对电源污染的成份值 !!有针对性的解决!
楼主留言:
我变频器和控制柜得是放开安装的,就是放在一个配电房里面而已