用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
跪求三菱L系列LD75P1模块报警524,求助大师,谢谢!
上一主题
下一主题
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
171 个
工控威望:
4483 点
下载积分:
796 分
在线时间: 179(小时)
注册时间:
2014-09-01
最后登录:
2024-11-15
查看吴工2014的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-10-12 08:42
全看
|
小
中
大
跪求三菱L系列LD75P1模块报警524,求助大师,试了N遍就是找不出原因,谢谢!
附上程序,
524代码意思:控制方式设置出错
· 控制方式的设置值超出了范围。
· 在连续定位控制、连续轨迹控制中 连续执行时控制轴数或插补对象轴与前数据不相同。
· 在无配线模式中进行了机械原点复归、高速原点复归、速度·位置以及位置·速度切换控制。
· 在数据 No.600 的控制方式中设置了 NOP 指令。
· 在缓冲存储器地址 1906(禁止使用区)中设置了 0 以外。
附件:
程序.zip
(196 K) 下载次数:63
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
分享
wang857040
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
122 点
下载积分:
506 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2010-07-16
最后登录:
2024-10-18
查看wang857040的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-20 11:33
全看
|
小
中
大
是不是模块里面的定位数0---600里面有没有写进数据的定位号,我也遇到过同类事情。
楼主留言:
是的
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(吴工2014)
分享
wang857040
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
122 点
下载积分:
506 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2010-07-16
最后登录:
2024-10-18
查看wang857040的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-10-20 11:35
全看
|
小
中
大
把定位模块的数据从新读出来,再写进去,监视一下600个数据里面有没有红色报警的位置。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(吴工2014)