楼主  发表于: 2016-10-11 08:33

OMRON论坛冷,这里大神多。 这样这个点是不是就不能用了?只能作为内部辅助继电器使用?OMRON跟三菱区别蛮大呀。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2025-01-21
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-11 08:37
图片:
三菱Q系列的也是可以的!
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2025-01-21
查看uu.liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-11 13:21
只是当辅助继电器用,其余没有任何意思
引用
引用第4楼jinghe于2016-10-11 13:12发表的  :
不理解输入也可以做输出线圈,那SM400开机有置NO了,X0输入点不就有信号了,你外部接了开关信号不是没用?意义何在?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(jinghe)
  • QQ:569456723
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    注册时间: 2011-09-20
    最后登录: 2025-01-21
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-10-11 16:00
    是辅助继电器,就像三菱的M一样,不能用作输出来控制别的!
    引用
    引用第6楼jinghe于2016-10-11 14:59发表的  :
    楼上高手,写个简单程序给我学习学习,电机正反转吧,用X做输出线圈的例子,我还是转不过弯来,毕竟没见过
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(jinghe) 热心助人!
  • QQ:569456723