用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱fx-3g 和fr f740变频器通讯
上一主题
下一主题
赵赵赵赵赵云
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看赵赵赵赵赵云的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-10-09 19:44
全看
|
小
中
大
三菱fx-3g 和fr f740变频器通讯,有fx-3g-485,如何写入频率,求前辈解答
[ 此帖被赵赵赵赵赵云在2016-10-09 19:52重新编辑 ]
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11309 个
工控威望:
18687 点
下载积分:
12467 分
在线时间: 2700(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-28
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-10 09:46
全看
|
小
中
大
谢谢3楼分享
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱fx-3g 和fr f740变频器通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问