电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2013-07-28
最后登录: 2022-07-30
查看电气工程师的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-09 10:57
图片:
工控人帮忙看看,用单片机驱动24V继电器,带光耦隔离,其中R3,R4,R5 选取怎样的阻值,才能使三极管稳定工作不发热,继电器能很好的开关?三极管选取什么样的型号呢?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19654 分
在线时间: 478(小时)
注册时间: 2014-09-07
最后登录: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-09 11:54
继电器线圈额定电流要给出来,其它就都算出来了.
三极管按继电器线圈功率选取;
限流电阻R4按三极管饱和电流选取阻值和功率;
基极限流电阻R5按三极管的放大系数和上拉电阻R3的阻值与
发光二极管正向压降和光电耦合导通内阻计算.
2楼  发表于: 2016-10-09 13:37
楼上朋友:
光耦没有信号时,三极管基极电压是多少?
是不是接近集电极电压!
这种没有下拉电阻的电路,光耦没导通时三极管怎么会导通呢?

再有根据什么让人家用8550三极管?
如果24V继电器线圈电流5A呢?
......