楼主  发表于: 2016-10-08 20:27
今天公司翻出一个威纶通触摸屏TK6070IK,让我把它利用起来。我以前没用过威纶通的触摸屏,现在碰到个问题,就是位软元件开关无法实现,类型选择“切换开关’,但是模拟了一下,功能跟复归型的一样,无法置位,这是什么问题呢?
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78332 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-24
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-10 08:30
图片:
不会吧,触摸屏会不支持切换开关吗?
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78332 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-24
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-10 22:45
就是辅助继电器,今天装在机器上,跟PLC连上了,试了一下,还是一样,选择切换开关,按一下,PLC里显示是置位的,但是触摸屏没有状态指示,只有按下去的时候亮了一下。
这样没办法区分状态,我只能又加了个状态指示灯叠加在按钮上。
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78332 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-24
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-10 22:46
图片:
如4楼所说,换成带读取地址的,就OK了。
[ 此帖被apei2014在2016-10-12 14:51重新编辑 ]