我有个问题一直没有明白,有个变频器信号线大概有3、4百米长,这样运行很不理想改停不停是怎么回事,上面无源触点都已经断开了。
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 3995(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-11-23
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-02 20:42
使用优质的屏蔽线,控制继电器,再用继电器触点控制变频的启停(继电器安装在变频器电柜)本人也有遇到此类故障,仅供参考!