用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
关于梯形图与语句表相互转换的问题
上一主题
下一主题
蒂花之秀
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
137 点
下载积分:
7788 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2016-09-20
最后登录:
2024-10-23
查看蒂花之秀的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-10-01 19:39
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
如图片所示的“程序段7”里面第一句程序,是 A "INPUT".ALARM_RESET_CMD DB100.DBx0.0
下面还有好几句都是用的是DB100数据块里面的变量,为什么我在“视图”里面更改编程语言,这些语句表无法转换成梯形图呢?
同样,在啊另一张“程序段6”里面的程序,却可以转换成梯形图,这是为什么呢?我真的糊涂了。。请哪位老师帮忙解答一下,谢谢了
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-30
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-02 07:49
全看
|
小
中
大
西门子的规范,梯形图能转成语句表,但有可能再转回梯形图,就不是转换前的梯形图。
有的语句表不能转换成梯形图。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
关于梯形图与语句表相互转换的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问