如题,有一台设备的其中一个输入信号必须是由设备外壳跟信号杆(信号杆与设备外壳绝缘)导通,才能有信号输入到PLC,现在想用24V开关电源的0V接地,+24V接中间继电器线圈其中一个脚,设备外壳与信号杆接通控制继电器,再从继电器触点引一个信号输入到PLC ,现在问题是0V接地后会不会对伺服系统造成干扰?
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-27 17:23
基本没有问题,你还用继电器隔离了,我都直接将外壳接地后输入PLC。

问题是电源地接外壳,外壳应该接地良好,如果外壳对地断路的话,设备漏电就会进入到电源地,可能会损坏电源或其他使用该电源的设备。