用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
第一次遇到这样怪事
上一主题
下一主题
就怕不学aaa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
258 点
下载积分:
4658 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2016-01-03
最后登录:
2024-12-20
查看就怕不学aaa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-26 19:35
全看
|
小
中
大
FX3GA PLC常开点是M392,驱动M500线圈。现在是满足了M392条件,M500线圈还是没有接通(亮)但M392另外连接丫线圈能接通。后来把M500改成M50还是不行。还有就是M500是在主控程序里面步进指令最后步。丫线圈在主控外面。有无工友遇到这样怪是?套么解决???
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
992 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
18350 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-12-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-10-01 13:59
全看
|
小
中
大
楼主做PLC程序没有多久吧?看了你写的程序,这程序就是真正运行起来也会不稳定、、、、、、
楼主留言:
要说出来那不稳定??
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
992 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
18350 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-12-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-10-01 14:00
全看
|
小
中
大
第二组的主控指令移到STL指令外
楼主留言:
不好意思,没看见你第二次回复。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(就怕不学aaa) 热心助人!
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园