初出陌路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2024-07-01
查看初出陌路的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-24 17:26
光敏电阻检测不到火焰发出的光,这怎么办?或者大家谁可以给我做个电路板 要求:光敏电阻传感器看不见火焰发出的光,添加上什么电路就可以看见光,并能被PLC检测到。价钱好商量
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-25 11:04
这个我正好之前做过,是感应充电宝的指示灯的,这个火光也是一样,调节一下那个电位器就可以了。






楼主留言:
可以告诉我与光敏电阻串联的那个电阻怎么算的吗?光敏电阻接通时的电流一般按多少mA算?谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(初出陌路) 真诚感谢!可以告诉我与 ..
    jeffwang2011
    千里独行客
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    注册时间: 2015-02-28
    最后登录: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-09-27 12:33
    不用计算电流,这是一个电压比较电路,光敏电阻的暗电阻200k以上,而明电阻在2k左右。
    通过与其串联可调电阻来取得电压信号,再和TL431的2.5V比较。
    你可以先确定光敏电阻在火焰发出的光下的电阻值,然后在确定和他串联的电位器的阻值。
    光敏电阻的误差比较大,你用固定电阻恐怕不合适,用电位器可以调节临界点。