来公司前没搞过伺服程序 ,现在要搞了,可是技术不够。为有来家园求懂的师父给出正确参数。搞好给个红包表示感谢。主要看伺服程序部分187-218步。FX3GA-40MT,伺服参数,500KHZ。10000个脉冲,加上1比10的减速机。现在要求伺服直接带动转盘,伺服每接通一次,转盘转动90度。控制时间在1秒至2秒内完成动作,要求有加减速时间。以下是程序
附件:
自动转盘面膜面巾机.zip
(13 K) 下载次数:91
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-23 06:48
全看
|
小
中
大
第218步开始的那行:DDRVI K2500 K100000 Y0 Y3
目前电机脉冲速度是:K10000 电机每次旋转角度脉冲是:K2500
你没说清楚,现在程序运行速度 运行2500个脉冲是旋转90度吗?
伺服电机脉冲分辨率多少?
这些知道了,我可以帮你看看
楼主留言:
2500个脉是90度角,脉冲分辨率还没定。你可以安你自己方法设计也行,218步是随便给些参数的。