伺服角度控制
按照1PG实例连接
JOG点动 RP FP灯亮 程序监视有脉冲;目标地址有变化 电机却没有转;什么原因啊;大神们
onlinemper
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 20699 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2024-03-14
查看onlinemper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-20 14:03
脉冲选择的是正反转脉冲串;可能是伺服参数设置的问题;望大神指点迷津啊 如下拜上~
onlinemper
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 20699 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2024-03-14
查看onlinemper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-20 21:58
这个确实是连接24-;只是为了区别伺服和FX3U所使用的24V;使用电池符号感觉不妥
onlinemper
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 20699 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2024-03-14
查看onlinemper的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-20 22:30
用MR configuation 2 测试电机正常转动;之后出现报警AL52.3;滞留脉冲过大;测试电机又不转了;JOG 一直没转;RP FP 闪烁