onlinemper
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 20699 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2024-03-14
查看onlinemper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-20 12:49
伺服角度控制
按照1PG实例连接
JOG点动 RP FP灯亮 程序监视有脉冲;目标地址有变化 电机却没有转;什么原因啊;大神们
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-18
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-20 12:58
伺服有多种控制方式:脉冲加方向,双脉冲,还有线性驱动。要接线正确,并设置正确。电机才会转,不是有脉冲发出就会转。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13213033780) 我也在做这个 不过我的伺 ..
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2845 个
    工控威望: 3617 点
    下载积分: 3517 分
    在线时间: 3801(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-11-18
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-09-20 19:31
    不知道驱动47脚是不是接+24V,总感觉这个应该接24VGND才对。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    3楼  发表于: 2016-09-20 22:16
    用电脑连接伺服,大部分伺服有试运行,测试一下电机是否正常转动。
    最小接线,即只接脉冲线,几个开关,如限位,急停,使能。其他暂时不接。
    楼主留言:
    为什么报警了 采集的伺服脉冲还是会有地址变化?
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/