用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U+1PG+MR-J4-60A伺服控制
上一主题
下一主题
onlinemper
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
1096 点
下载积分:
20699 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2016-08-16
最后登录:
2024-03-14
查看onlinemper的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-20 12:49
全看
|
小
中
大
伺服角度控制
按照1PG实例连接
JOG点动 RP FP灯亮 程序监视有脉冲;目标地址有变化 电机却没有转;什么原因啊;大神们
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-18
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-20 12:58
全看
|
小
中
大
伺服有多种控制方式:脉冲加方向,双脉冲,还有线性驱动。要接线正确,并设置正确。电机才会转,不是有脉冲发出就会转。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13213033780) 我也在做这个 不过我的伺 ..
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-18
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-09-20 19:31
全看
|
小
中
大
不知道驱动47脚是不是接+24V,总感觉这个应该接24VGND才对。
发表于: 2016-09-20 22:16
全看
|
小
中
大
用电脑连接伺服,大部分伺服有试运行,测试一下电机是否正常转动。
最小接线,即只接脉冲线,几个开关,如限位,急停,使能。其他暂时不接。
楼主留言:
为什么报警了 采集的伺服脉冲还是会有地址变化?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U+1PG+MR-J4-60A伺服控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问