请问各位,三菱Q02UCPU的编程口能与GT2310触摸屏的RS422口通讯吗?怎么接线?
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-20 08:20
屏的232口坏了,GT1030的屏都可以和Q02CPU通讯(422通讯),同样的接线GT2310居然不行,不知道有高人会不?
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-26 16:37
我知道QPL是232口,GT1030的通讯口是422口就可以通过改线和QPLC通讯,但是同样那条改过的通讯线就是不能和GT2310的422口通讯,两个屏的通讯线唯一的不同就是GT1030是接线端子排,GT2310是9针插头。