     三菱伺服mr-j3-b因为电池没电了,发生了绝对位置丢失,换了电池后,每次开机位置数据就清零了,请教高手提供详细处理方法,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8222 个
工控威望: 10351 点
下载积分: 21049 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-22
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-25 11:05
引用
引用第5楼s08506614于2016-11-24 19:23发表的  :
有没有大神 知道  MR-J3-B 不接电池 可以不?

不接电池也可以的,但需要每次开机接通电源,要设置一下原点位置。虽然伺服驱动器报电池方面的警,但能正常运行。