求师傅们帮忙看看我的伺服回零程序,有点问题。3U的
上一主题
下一主题
jaycdw
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
101 点
下载积分:
508 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2016-04-19
最后登录:
2018-02-28
查看jaycdw的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-18 22:16
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
我现在用附件图片的程序 回零。但是每回回零的位置都不一样,在百度上看到可以用Z相 的方式添加条件,但是 不会。在这里请大神帮忙改改。谢谢
分享
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
423 点
下载积分:
2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间:
2016-05-23
最后登录:
2022-04-04
查看dgamen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-19 17:28
全看
|
小
中
大
SET S120前面的条件用脉冲,DDRVI指令的脉冲数的个位十位改为零,,复位S120的条件改为M8029,M8039
分享