3P+N的防雷浪涌器前面接3P的断路器还是4P断路器?
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1402 个
工控威望:
1508 点
下载积分:
13268 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-12-16
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-17 15:39
全看
|
小
中
大
进线是三相四线制,然后地线另外自己打地桩接地。SPD前端应该选3P还是4P的?
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
668 个
工控威望:
809 点
下载积分:
6702 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-12-19
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-17 20:12
全看
|
小
中
大
问题在于你SPD前端的断路器是专为SPD使用还是整个供电线路的总断路器。
专为SPD使用,3P(或者不断N的3P+N)即可。如果是整个供电线路的进线总开关,视你的用电场所实际情况决定。
用电量大的工厂、车间等场所,用3P(带漏电用的3P+N),用电量不大的3P+N;
一般商住楼的4P(或者可断N的3P+N)。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!
分享