楼主  发表于: 2016-09-17 15:39
进线是三相四线制,然后地线另外自己打地桩接地。SPD前端应该选3P还是4P的?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 668 个
工控威望: 809 点
下载积分: 6702 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-19
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 20:12
问题在于你SPD前端的断路器是专为SPD使用还是整个供电线路的总断路器。

专为SPD使用,3P(或者不断N的3P+N)即可。如果是整个供电线路的进线总开关,视你的用电场所实际情况决定。

用电量大的工厂、车间等场所,用3P(带漏电用的3P+N),用电量不大的3P+N;

一般商住楼的4P(或者可断N的3P+N)。