进线是三相四线制,然后地线另外自己打地桩接地。SPD前端应该选3P还是4P的?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 19:54
万一断路器的的零线一极断掉,那么造成的380V回路电不是把家里的电器烧一片.
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-17 20:37
引用
引用第3楼老兔子于2016-09-17 20:12发表的  :
问题在于你SPD前端的断路器是专为SPD使用还是整个供电线路的总断路器。

专为SPD使用,3P(或者不断N的3P+N)即可。如果是整个供电线路的进线总开关,视你的用电场所实际情况决定。

用电量大的工厂、车间等场所,用3P(带漏电用的3P+N),用电量不大的3P+N;
.......

SPD的前端的断路器既是一个分路总断路器,又是为SPD准备的。SPD击穿短路后可使这个分路总断路器跳闸。