楼主  发表于: 2016-09-17 08:15
请教大家一个问题 欧姆龙的编码器连接三菱PLC,
现在出现的问题是,无论我接不接屏蔽线接地,PLC只要有其他动作,高速计数器C252就经常可能复零。
编码器不和动力线走,单独走也会这样。
而我改用C251计数器,X2作为复位C251,滤波器设置成K1时,速度小于每秒两圈,计数器正常计数,正常复位,速度超过每秒钟两圈时,复位功能不起作用。
仔细观察PLC触点,运行过程中,X2除了编码器转一圈亮一次外,没有其他点亮的情况。但是我把X2线不接,c252就能正常计数,就是不复位。
编码器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能让PLC检查X2的滤波器长一些
谢谢大家
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 10:19
M8388,M8389
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-17 17:47
呵呵,这样就有得学习了
我个人认为以下观点,大家互相探讨,千万别认为我讲的就对
X2不接能正常计数,那么排除了干扰问题,排除了接线和PLC编码器故障
程序里有没有其他指令和C252用法冲突
X2不接Z相,用其他开关接X2试试能否复位
C252当前值的运算有没有问题

有错请勿喷,并请指正
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-18 10:01
我问下你用C252想实现什么功能