请教大家一个问题 欧姆龙的编码器连接三菱PLC,
现在出现的问题是,无论我接不接屏蔽线接地,PLC只要有其他动作,高速计数器C252就经常可能复零。
编码器不和动力线走,单独走也会这样。
而我改用C251计数器,X2作为复位C251,滤波器设置成K1时,速度小于每秒两圈,计数器正常计数,正常复位,速度超过每秒钟两圈时,复位功能不起作用。
仔细观察PLC触点,运行过程中,X2除了编码器转一圈亮一次外,没有其他点亮的情况。但是我把X2线不接,c252就能正常计数,就是不复位。
编码器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能让PLC检查X2的滤波器长一些
谢谢大家
zhjian18
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-11-17
最后登录: 2024-09-30
查看zhjian18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 16:09
引用
引用第1楼dgamen于2016-09-17 10:19发表的  :
M8388,M8389

我在开头加入了一条LD M8388   OUT M8389
C252就没有反应了
zhjian18
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-11-17
最后登录: 2024-09-30
查看zhjian18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-17 23:39
引用
引用第3楼dgamen于2016-09-17 17:47发表的  :
呵呵,这样就有得学习了
我个人认为以下观点,大家互相探讨,千万别认为我讲的就对
X2不接能正常计数,那么排除了干扰问题,排除了接线和PLC编码器故障
程序里有没有其他指令和C252用法冲突
X2不接Z相,用其他开关接X2试试能否复位
.......

如果用其他接近开关什么的接X2,我想应该可以复位 但是接近开关感应面大 可能会和A/B相冲突
程序中没有其他指令复位C252,这个从我拿掉X2后不能复位就可以看出
有没有什么好方法通过现有的接线方式能够解决问题呢