楼主  发表于: 2016-09-17 08:15
请教大家一个问题 欧姆龙的编码器连接三菱PLC,
现在出现的问题是,无论我接不接屏蔽线接地,PLC只要有其他动作,高速计数器C252就经常可能复零。
编码器不和动力线走,单独走也会这样。
而我改用C251计数器,X2作为复位C251,滤波器设置成K1时,速度小于每秒两圈,计数器正常计数,正常复位,速度超过每秒钟两圈时,复位功能不起作用。
仔细观察PLC触点,运行过程中,X2除了编码器转一圈亮一次外,没有其他点亮的情况。但是我把X2线不接,c252就能正常计数,就是不复位。
编码器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能让PLC检查X2的滤波器长一些
谢谢大家
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-19 16:27
不接X2可以C251可以计数  你考虑过是不是电平信号反了呢  一般来说所有编码器的相序是一致性的  不如A+  B+ Z+  

我这里当时用的国产维控PLC 是仿三菱的我Z相复位型号就叫厂家给我反相序了的是A+ B+ Z-   我用的C252 编码器是360线的