请教各位大师,6070iH和FP-XPLC怎样实现某寄存器每次修改数值后能输出一个信号,比如D0值上电时是3,通过触摸屏改为5后,D10的值位移到D100(上电初始化时动作一次,然后只要D0无动作就不位移了),就算D0修改的还是原来的3也位移一次,但是D0不动作的话,D10也不位移,
分享
buhuichongfu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
105 点
下载积分:
4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2016-08-09
最后登录:
2021-11-05
查看buhuichongfu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-18 21:06
全看
|
小
中
大
感觉很容易实现啊,用比较指令不就行么?
上电时将D0内容复制到Da,然后每周期比较D0和Da,若不同,则执行预定指令,并用D0内容更新Da;否则跳过。