用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FP-X PLC的寄存器每变化一次就动过一次
上一主题
下一主题
fang1796
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
283 个
工控威望:
307 点
下载积分:
123032 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2009-03-25
最后登录:
2024-12-22
查看fang1796的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-16 16:32
全看
|
小
中
大
请教各位大师,6070iH和FP-XPLC怎样实现某寄存器每次修改数值后能输出一个信号,比如D0值上电时是3,通过触摸屏改为5后,D10的值位移到D100(上电初始化时动作一次,然后只要D0无动作就不位移了),就算D0修改的还是原来的3也位移一次,但是D0不动作的话,D10也不位移,
分享
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
2650 点
下载积分:
14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2014-09-10
最后登录:
2024-12-20
查看testfish的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-16 17:55
全看
|
小
中
大
D3赋值给其他D*,比较D*和D3,不一样就移位
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FP-X PLC的寄存器每变化一次就动过一次
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问