xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-16 15:40
图片:
图片:
三菱PLC   晶体管输出  控制airtac电磁阀的线圈(DC24v      3w)    你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次?  还是如下图加保险?
王刚3796
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 5934 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2018-10-22
查看王刚3796的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-22 22:14
引用
引用第2楼xzg278363271于2016-09-16 19:37发表的  :

不科学呀   如果 晶体管 输出 也都用继电器转一次  那还做PLC的厂家 还出什么 晶体管输出呀 直接用继电器输出 就行了吧,

如果用伺服就得用晶体管的啊,如果没有伺服或必须得用晶体管输出的模块,还选用MT而不用MR,那就是选型有问题了
王刚3796
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 5934 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2018-10-22
查看王刚3796的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-22 22:19
看一下硬件手册,每个点可以通过的功率和电流,只要在范围内就行,如果plc没有富余点,建议你转一下,应为如果烧了,你就只能换plc或加扩展模块了