图片:
图片:
三菱PLC   晶体管输出  控制airtac电磁阀的线圈(DC24v      3w)    你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次?  还是如下图加保险?
xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-16 19:37
引用
引用第1楼lqc2856于2016-09-16 18:21发表的  :
我们厂的都是加中间继电器中转一次,这样的话就算负载短路只是损坏继电器,而不会影响PLC端口

不科学呀   如果 晶体管 输出 也都用继电器转一次  那还做PLC的厂家 还出什么 晶体管输出呀 直接用继电器输出 就行了吧,
xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-17 08:10
几年前的设备是加继电器的   新设备很少有加的了  
xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-17 10:14
为什么 DC24 电磁阀线圈容易短路   中间继电器线圈就不容易短路?
xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-17 17:56
引用
引用第8楼471165265于2016-09-17 14:57发表的  :

小弟弟,晶体管主要控制高频脉冲输出,用来直接控制伺服步进的,继电器输出达不到这个高的频率,何况即使达到机械触电也容易坏啊

就是因为 要带伺服放大器 才选的 晶体管输出   剩余30个点用来驱动电磁阀    都要转一次 不是要30个继电器增加成本,  昨天也问了一个技成培训老师 说不需要带中间继电器,烧点可能其他原因,接地或者附近有焊接设备