三菱PLC   晶体管输出  控制airtac电磁阀的线圈(DC24v      3w)    你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次?  还是如下图加保险?
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 659 个
工控威望: 846 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-09-19
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-18 12:05
反正我是从来不转的,晶体管输出的直接控制DC24V 3W的电磁阀,如果都要转的话,一台机有时上百个电磁阀,转起来我会疯掉的,一般我厂里几十台自动机一年也难得坏几个点。
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 659 个
工控威望: 846 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-09-19
查看1935807118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-18 12:08
并且一旦全部输出控制电磁阀都要经过中间继电器转下的话,整机的运行效率也会有所下降的,感觉为了保护几个点不被外部短路而烧坏,最终付出的代价有点得不偿失了。
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 659 个
工控威望: 846 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-09-19
查看1935807118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-26 17:07
引用
引用第17楼王刚3796于2016-09-22 22:14发表的  :

如果用伺服就得用晶体管的啊,如果没有伺服或必须得用晶体管输出的模块,还选用MT而不用MR,那就是选型有问题了

我厂里几乎所有的设备不管需不需要高速脉冲输出都是选用MT,因为MR的很难长时间的高频率的动作,我曾经也用过MR的,但很不幸的是,新的原装正品MR输出的PLC很难坚持3个月不坏点的,换了MT的之后,一年也难得坏一次点。我们厂的设备大多数都是气缸,一般都是1秒钟左右动作一次,赶货的时候都是连续1个月每天24小时工作。