xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-16 15:40
图片:
图片:
三菱PLC   晶体管输出  控制airtac电磁阀的线圈(DC24v      3w)    你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次?  还是如下图加保险?
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-10 14:31
晶體管輸出,如果你接的是感性負載,比電阻性負的危險系數大大增加。如果是感性負載,一般要加一些保護措施,如續流二極管等,不這,現在一些電磁閽,等加了類似保護。