三菱PLC 晶体管输出 控制airtac电磁阀的线圈(DC24v 3w) 你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次? 还是如下图加保险?
分享
lqc2856
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
423 点
下载积分:
3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2009-12-23
最后登录:
2023-04-08
查看lqc2856的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-16 18:21
全看
|
小
中
大
我们厂的都是加中间继电器中转一次,这样的话就算负载短路只是损坏继电器,而不会影响PLC端口
分享
lqc2856
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
423 点
下载积分:
3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2009-12-23
最后登录:
2023-04-08
查看lqc2856的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-09-16 20:45
全看
|
小
中
大
继电器可以接AC220v的负载,晶体管不行吧!如果你接DC24负载,当然可以用继电器输出,但是继电器输出有寿命的,比晶体管短。如果是负载短路了,只是影响中间继电器,不会影响IO端口,如果负载短路,会烧毁PLC的保险丝,更换也麻烦啊。