图片:
图片:
三菱PLC   晶体管输出  控制airtac电磁阀的线圈(DC24v      3w)    你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次?  还是如下图加保险?
lqc2856
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-04-08
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-16 18:21
我们厂的都是加中间继电器中转一次,这样的话就算负载短路只是损坏继电器,而不会影响PLC端口
lqc2856
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-04-08
查看lqc2856的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-16 20:45
继电器可以接AC220v的负载,晶体管不行吧!如果你接DC24负载,当然可以用继电器输出,但是继电器输出有寿命的,比晶体管短。如果是负载短路了,只是影响中间继电器,不会影响IO端口,如果负载短路,会烧毁PLC的保险丝,更换也麻烦啊。