三菱晶体管输出 怎么起到保护作用?
上一主题
下一主题
xzg278363271
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
203 点
下载积分:
1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2013-05-11
最后登录:
2022-03-18
查看xzg278363271的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-16 15:40
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
三菱PLC 晶体管输出 控制airtac电磁阀的线圈(DC24v 3w) 你们是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次? 还是如下图加保险?
分享
曾志勇
控制你!!我!!他!!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
137 点
下载积分:
564 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2009-11-21
最后登录:
2022-10-29
查看曾志勇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-26 15:42
全看
|
小
中
大
直接接电磁阀,坏点出现的几率很低的,选型时多预留5个点左右就够了