由于漏电造成的设备不定时跳闸,大师们都有什么好的方法或者检测工具,能够快速的找到问题点?
慧眼710517
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4461 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2020-09-24
查看慧眼710517的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 22:34
用500V兆欧表,对外壳或接地线,一个回路一个回路的摇,还是很好找的,找不定时漏电跳闸也只有这种办法