由于漏电造成的设备不定时跳闸,大师们都有什么好的方法或者检测工具,能够快速的找到问题点?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11481 个
工控威望: 18860 点
下载积分: 12956 分
在线时间: 2719(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-02-16
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 19:27
实际工厂设备配电我都采用保护接地,极少用漏保(只用在移动的设备上)。工厂很多设备带变频器,线路对地存在容性阻抗,对于高频(5~20KHZ的载波)会存在漏电电流,还有大量的逆变、晶闸管控制焊机,电网存在谐波干扰容易误动作。你想查出这种“漏电”简直是做梦。如果做好保护接地(并非那种自己打根接地桩的接地,而是用TN-S或TN-C-S的那个接地),一旦漏电就相当于对地短路,短路电流绝对可以让你的空开跳闸。特别重申,此接地是TN-S或TN-C-S那个接地,另外地线截面积很相线截面积一样,不能乱选线径,否则短路电流一旦把地线先熔断就起不到保护作用了。TN-S系统自己仔细查相关资料,本处不罗嗦。